El BP superior están en R5 los 8 HDD 24/7 de HGST, a las órdenes de una LSI de 512 MB de caché sin BBU ni soft de gestión. Cuando le doy tralla >5 GB I/O, -siempre unidireccional-, es cuando afloran los leds verbeneros (activo + falla) a los pocos segundos y comienza a bajar el rendimiento.
Como tengo pinchadas 2 controladoras más para el resto de los BP y estos sin problemas en R10, he hecho cambios de slots, intercambios y nuevos cables. Las 3 viejitas (serie 2), son trillizas en modelo, BIOS y Firm. El monitor no me canta errores. Línea exclusiva a la FA por siaca pero persiste el problema.
Llevo tiempo con este galimatías y debo solucionarlo pero no sé. ¿quizás con batería ayude en algo más que la protección por falla de alimentación, a sincronizar la paridad? Npi.
Adjunto imagen frontis por si el vídeo se viera borroso, ya que pesaba en exceso y lo he apretado al máximo.
Como tengo pinchadas 2 controladoras más para el resto de los BP y estos sin problemas en R10, he hecho cambios de slots, intercambios y nuevos cables. Las 3 viejitas (serie 2), son trillizas en modelo, BIOS y Firm. El monitor no me canta errores. Línea exclusiva a la FA por siaca pero persiste el problema.
Llevo tiempo con este galimatías y debo solucionarlo pero no sé. ¿quizás con batería ayude en algo más que la protección por falla de alimentación, a sincronizar la paridad? Npi.
Adjunto imagen frontis por si el vídeo se viera borroso, ya que pesaba en exceso y lo he apretado al máximo.
Comentario